老师参与

PROFIBUS DP-V0中1类主站和从站之间的报文

王永华 发表于2020年04月24日
<p>PROFIBUS DP-V0中1类主站和从站之间的报文主要有几种?它们的主要作用是什么?</p>
21 回复

    1楼

  • 自动化02班郭佳玉 发表于2020年05月23日
    0 | 0 | 举报
    <p>5种</p><p>①参数设置请求及响应报文:主站参数设置请求报文指定它和从站的关系,以及从站的操作方式,主要包括通信参数、功能设定、装置参数和ID号。接收到该请求报文后,从站将检查这些参数和功能对该从站是否合适。</p><p>②组态请求及响应报文:比较主站发送的组态请求I/O信息和从站实际的I/O,来确定组态是否有效。如果不合适,从站会在诊断报文中向主站报告,以便重新进行组态。</p><p>③诊断请求及响应报文:向主站报告从站的状态和主站发出的参数设置及组态请求信息是否合适,是否重新进行参数化和组态设置。</p><p>④数据交换报文(数据交换请求及响应报文、异常情况报告报文):主站把输出数据发送给相应的从站,该数据就是根据现场输入数据和生产工艺的要求,经过用户程序计算处理后得出的控制结果,从站把它最新的输入数据给主站,另外主站还可以发出全局控制报文,该报文中包括是否对输出进行同步输出的控制命令。</p><p>⑤全局控制报文:对所有从站或对几组从站的报文,可以使某种特定的功能在这些从站上同时生效或无效,无应答。</p>
    自动化02班郭佳玉 发表于2020年05月23日
    添加评论
  • 2楼

  • 自动化17-01班李腾 发表于2020年05月24日
    0 | 0 | 举报
</p><p><br ></p>
    自动化17-01班李腾 发表于2020年05月24日
    添加评论
  • 3楼

  • 傅立叶耶耶 发表于2020年05月24日
    0 | 0 | 举报
    <p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: normal;" ><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);" >5种</span> </p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: normal;" ><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);" >参数设置请求及响应报文:主站参数设置请求报文指定它和从站的关系,以及从站的操作方式,主要包括通信参数、功能设定、装置参数和ID号。接收到该请求报文后,从站将检查这些参数和功能对该从站是否合适。</span> </p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: normal;" ><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);" >组态请求及响应报文:比较主站发送的组态请求I/O信息和从站实际的I/O,来确定组态是否有效。如果不合适,从站会在诊断报文中向主站报告,以便重新进行组态。</span> </p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: normal;" ><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);" >诊断请求及响应报文:向主站报告从站的状态和主站发出的参数设置及组态请求信息是否合适,是否重新进行参数化和组态设置。</span> </p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: normal;" ><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);" >数据交换报文(数据交换请求及响应报文、异常情况报告报文):主站把输出数据发送给相应的从站,该数据就是根据现场输入数据和生产工艺的要求,经过用户程序计算处理后得出的控制结果,从站把它最新的输入数据给主站,另外主站还可以发出全局控制报文,该报文中包括是否对输出进行同步输出的控制命令。</span> </p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: normal;" ><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);" >全局控制报文:对所有从站或对几组从站的报文,可以使某种特定的功能在这些从站上同时生效或无效,无应答。</span> </p>
    傅立叶耶耶 发表于2020年05月24日
    添加评论
  • 4楼

  • 机械朱星光s 发表于2020年05月26日
    0 | 0 | 举报
    机械朱星光s 发表于2020年05月26日
    添加评论
  • 5楼

  • 电气工程1701高光照 发表于2020年05月27日
    0 | 0 | 举报
    一共有5种响应报文 ①参数设置请求及响应报文:主站参数设置请求报文指定它和从站的关系,以及从站的操作方式,主要包括通信参数、功能设定、装置参数和ID号。接收到该请求报文后,从站将检查这些参数和功能对该从站是否合适。 ②组态请求及响应报文:比较主站发送的组态请求I/O信息和从站实际的I/O,来确定组态是否有效。如果不合适,从站会在诊断报文中向主站报告,以便重新进行组态。 ③诊断请求及响应报文:向主站报告从站的状态和主站发出的参数设置及组态请求信息是否合适,是否重新进行参数化和组态设置。 ④数据交换报文(数据交换请求及响应报文、异常情况报告报文):主站把输出数据发送给相应的从站,该数据就是根据现场输入数据和生产工艺的要求,经过用户程序计算处理后得出的控制结果,从站把它最新的输入数据给主站,另外主站还可以发出全局控制报文,该报文中包括是否对输出进行同步输出的控制命令。 ⑤全局控制报文:对所有从站或对几组从站的报文,可以使某种特定的功能在这些从站上同时生效或无效,无应答。
    电气工程1701高光照 发表于2020年05月27日
    添加评论
  • 6楼

  • 自动化1701王紫佩 发表于2020年05月27日
    0 | 0 | 举报
    <p>一共有5种响应报文<br >①参数设置请求及响应报文:主站参数设置请求报文指定它和从站的关系,以及从站的操作方式,主要包括通信参数、功能设定、装置参数和ID号。接收到该请求报文后,从站将检查这些参数和功能对该从站是否合适。<br ><br >②组态请求及响应报文:比较主站发送的组态请求I/O信息和从站实际的I/O,来确定组态是否有效。如果不合适,从站会在诊断报文中向主站报告,以便重新进行组态。<br ><br >③诊断请求及响应报文:向主站报告从站的状态和主站发出的参数设置及组态请求信息是否合适,是否重新进行参数化和组态设置。<br ><br >④数据交换报文(数据交换请求及响应报文、异常情况报告报文):主站把输出数据发送给相应的从站,该数据就是根据现场输入数据和生产工艺的要求,经过用户程序计算处理后得出的控制结果,从站把它最新的输入数据给主站,另外主站还可以发出全局控制报文,该报文中包括是否对输出进行同步输出的控制命令。<br ><br >⑤全局控制报文:对所有从站或对几组从站的报文,可以使某种特定的功能在这些从站上同时生效或无效,无应答。</p>
    自动化1701王紫佩 发表于2020年05月27日
    添加评论
  • 7楼

  • 侯永鑫 发表于2020年05月28日
    0 | 0 | 举报
    <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-stretch: normal; line-height: normal;" ><span style="caret-color: rgb(0, 0, 0); -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);" >5种</span> </p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-stretch: normal; line-height: normal;" ><span style="caret-color: rgb(0, 0, 0); -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);" >参数设置请求及响应报文:主站参数设置请求报文指定它和从站的关系,以及从站的操作方式,主要包括通信参数、功能设定、装置参数和ID号。接收到该请求报文后,从站将检查这些参数和功能对该从站是否合适。</span> </p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-stretch: normal; line-height: normal;" ><span style="caret-color: rgb(0, 0, 0); -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);" >组态请求及响应报文:比较主站发送的组态请求I/O信息和从站实际的I/O,来确定组态是否有效。如果不合适,从站会在诊断报文中向主站报告,以便重新进行组态。</span> </p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-stretch: normal; line-height: normal;" ><span style="caret-color: rgb(0, 0, 0); -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);" >诊断请求及响应报文:向主站报告从站的状态和主站发出的参数设置及组态请求信息是否合适,是否重新进行参数化和组态设置。</span> </p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-stretch: normal; line-height: normal;" ><span style="caret-color: rgb(0, 0, 0); -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);" >数据交换报文(数据交换请求及响应报文、异常情况报告报文):主站把输出数据发送给相应的从站,该数据就是根据现场输入数据和生产工艺的要求,经过用户程序计算处理后得出的控制结果,从站把它最新的输入数据给主站,另外主站还可以发出全局控制报文,该报文中包括是否对输出进行同步输出的控制命令。</span> </p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-stretch: normal; line-height: normal;" ><span style="caret-color: rgb(0, 0, 0); -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);" >全局控制报文:对所有从站或对几组从站的报文,可以使某种特定的功能在这些从站上同时生效或无效,无应答。</span> </p>
    侯永鑫 发表于2020年05月28日
    添加评论
  • 8楼

  • 自动化17一班苏鹏科 发表于2020年05月28日
    0 | 0 | 举报
    自动化17一班苏鹏科 发表于2020年05月28日
    添加评论
  • 9楼

  • 自动化1701陈昊明 发表于2020年05月29日
    0 | 0 | 举报
    <p>5种</p><p>参数设置请求及响应报文:主站参数设置请求报文指定它和从站的关系,以及从站的操作方式,主要包括通信参数、功能设定、装置参数和ID号。接收到该请求报文后,从站将检查这些参数和功能对该从站是否合适。</p><p>组态请求及响应报文:比较主站发送的组态请求I/O信息和从站实际的I/O,来确定组态是否有效。如果不合适,从站会在诊断报文中向主站报告,以便重新进行组态。</p><p>诊断请求及响应报文:向主站报告从站的状态和主站发出的参数设置及组态请求信息是否合适,是否重新进行参数化和组态设置。</p><p>数据交换报文(数据交换请求及响应报文、异常情况报告报文):主站把输出数据发送给相应的从站,该数据就是根据现场输入数据和生产工艺的要求,经过用户程序计算处理后得出的控制结果,从站把它最新的输入数据给主站,另外主站还可以发出全局控制报文,该报文中包括是否对输出进行同步输出的控制命令。</p><p>全局控制报文:对所有从站或对几组从站的报文,可以使某种特定的功能在这些从站上同时生效或无效,无应答。</p><p><br ></p>
    自动化1701陈昊明 发表于2020年05月29日
    添加评论
  • 10楼

  • IEC电气工程1701游洁 发表于2020年05月29日
    0 | 0 | 举报
</span> </p> <div> <br /> </div>
    IEC电气工程1701游洁 发表于2020年05月29日
    添加评论
  • 11楼

  • 自动化17-02肖启睿 发表于2020年06月07日
    0 | 0 | 举报
    自动化17-02肖启睿 发表于2020年06月07日
    添加评论
  • 12楼

  • 17420216陈帅全 发表于2020年06月08日
    0 | 0 | 举报
    5种 参数设置请求及响应报文:主站参数设置请求报文指定它和从站的关系,以及从站的操作方式,主要包括通信参数、功能设定、装置参数和ID号。接收到该请求报文后,从站将检查这些参数和功能对该从站是否合适。 组态请求及响应报文:比较主站发送的组态请求I/O信息和从站实际的I/O,来确定组态是否有效。如果不合适,从站会在诊断报文中向主站报告,以便重新进行组态。 诊断请求及响应报文:向主站报告从站的状态和主站发出的参数设置及组态请求信息是否合适,是否重新进行参数化和组态设置。 数据交换报文(数据交换请求及响应报文、异常情况报告报文):主站把输出数据发送给相应的从站,该数据就是根据现场输入数据和生产工艺的要求,经过用户程序计算处理后得出的控制结果,从站把它最新的输入数据给主站,另外主站还可以发出全局控制报文,该报文中包括是否对输出进行同步输出的控制命令。 全局控制报文:对所有从站或对几组从站的报文,可以使某种特定的功能在这些从站上同时生效或无效,无应答。
    17420216陈帅全 发表于2020年06月08日
    添加评论
  • 13楼

  • IEC电气1701-李闯 发表于2020年06月09日
    0 | 0 | 举报
    <p>PROFIBUS DP-V0中1类主站和从站之间的报文主要有5种。</p><p>参数设置请求及响应报文:主站参数设置请求报文指定它和从站的关系,以及从站的操作方式,主要包括通信参数、功能设定、装置参数和ID号。    IEC电气1701-李闯 发表于2020年06月09日
    添加评论
  • 14楼

  • IEC电气工程17-01韩旭106 发表于2020年06月15日
    0 | 0 | 举报
    <p>参数设置请求及响应报文:主站参数设置请求报文指定它和从站的关系,以及从站的操作方式,主要包括通信参数、功能设定、装置参数和ID号。    IEC电气工程17-01韩旭106 发表于2020年06月15日
    添加评论
  • 15楼

  • IEC电气1701-杨硕 发表于2020年06月15日
    0 | 0 | 举报
    IEC电气1701-杨硕 发表于2020年06月15日
    添加评论
  • 16楼

  • IEC电气1702王卓 发表于2020年06月17日
    0 | 0 | 举报
    <p>①参数设置请求及响应报文:主站参数设置请求报文指定它和从站的关系,以及从站的操作方式,主要包括通信参数、功能设定、装置参数和ID号。    IEC电气1702王卓 发表于2020年06月17日
    添加评论
  • 17楼

  • IEC-电气-1701-李嘉鹏 发表于2020年06月17日
    0 | 0 | 举报
    ①参数设置请求及响应报文:主站参数设置请求报文指定它和从站的关系,以及从站的操作方式,主要包括通信参数、功能设定、装置参数和ID号。    IEC-电气-1701-李嘉鹏 发表于2020年06月17日
    添加评论
  • 18楼

  • IEC电气1703丁少英 发表于2020年06月18日
    0 | 0 | 举报
</p><p><br ></p><p><br ></p>
    IEC电气1703丁少英 发表于2020年06月18日
    添加评论
  • 19楼

  • 自动化17--02魏文涛 发表于2020年06月21日
    0 | 0 | 举报
    自动化17--02魏文涛 发表于2020年06月21日
    添加评论
  • 20楼

  • IEC电气03史文超 发表于2020年06月24日
    0 | 0 | 举报
    PROFIBUS DP-V0中1类主站和从站之间的报文主要有5种。 参数设置请求及响应报文:主站参数设置请求报文指定它和从站的关系,以及从站的操作方式,主要包括通信参数、功能设定、装置参数和ID号。    IEC电气03史文超 发表于2020年06月24日
    添加评论
点击加载更多